      機房UPS電源工作模式與運營成本分析

      時間:2022-03-13 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司

      通常機房的負載都是分步增長的,初期機房很空、負載很輕,這時所有的UPS電源都開動起來本身就是一個很大的能源浪費;另外就UPS電源的效率曲線而言,其效率與負載率成正比變化關系,負載率越低效率也越低。

      UPS電源逐臺投入,后面就需要根據負載變化,在線擴容并機。在正常工作中,并機系統中多臺UPS電源分別承當負載電流,其可靠性比承當所有負載電流的單機系統高。

      機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖1)

      下面就不同負荷情況與UPS電源工作模式選擇,來分析下與運營成本的關系

      (1)機房部署初期,設備上線數量少,UPS電源負荷率低,因此UPS電源逆變器效率處于較低水平。在這種情況下,如何提高UPS電源負荷率成為重要問題。初期按照UPS電源 40%負荷率確定運行數量,隨著業務發展需求,IT設備負荷增加,UPS電源逐臺投入運行。

      比如初期每個模塊機房部署100臺機柜,每臺機柜用電量為3KW。根據一般工商業電價計算每年度UPS電源電費成本,見下表:

      機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖2)

      IT設備初期低負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為705.88KW,每年運營電費為494.68萬元。

      如果初期部署,UPS電源容量按照2N方式配置,負荷計算如下表:

      序號UPS設備名稱IT設備有功功率KWUPS設備選型UPS設備負荷率
      11#機房UPS3002X400KVA41.67%
      22#機房UPS3002X400KVA41.67%

      則相應的UPS電源電費成本計算,如下表:

      機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖3)

      IT設備初期低負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為666.67KW,每年運營電費為467.20萬元。與4臺UPS電源并機模式比較,每年節約電費為494.68-467.20=27.48萬元。

      (2)機房IT設備滿負荷情況,比如每個模塊機房部署滿了200臺機柜,每臺機柜用電量為3KW。根據一般工商業電價計算每年度UPS電源電費成本,見下表:

      機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖4)

      IT設備滿負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為1333.33KW,每年運營電費為934.40萬元。

      當機房部署滿負荷正常運行時,為保證2N配置,兩組4臺UPS電源并機系統全部投入運行。這種情況下采用UPS電源熱待機休眠模式,既可以提高UPS電源負荷率,UPS電源全部在線又可以保證系統運行的安全性。IT設備滿負荷時,每組UPS電源運行2臺,另外2臺處于休眠狀態,負荷計算及電費成本計算見下表:

      序號UPS設備名稱IT設備有功功率KWUPS設備選型UPS設備負荷率
      11#機房UPS6002X400KVA83.34%
      22#機房UPS6002X400KVA83.34%

      則相應的UPS電源電費成本計算,如下表:

      機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖5)

      IT設備滿負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為1276.60KW,每年運營電費為894.64萬元。與傳統4臺UPS電源并機全部在線工作模式比較,每年節約電費為934.40-894.64=39.76萬元。

      由此可見,低負載情況下UPS電源設備的效率將會產生能源損耗,因此需要依據實際負荷水平進行優化工作模式。UPS電源系統的負荷水平盡量隨時保持在較高的水平,以達到提升UPS電源系統的運行效率并降低損耗的目的。

      關于機房UPS電源工作模式與運營成本分析,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多機房UPS電源,機房電源工作模式,機房UPS運營成本分析相關知識。

      本文標簽:UPS電源UPS

      相關新聞

      首頁 產品 手機 頂部
      在線客服
      聯系方式

      熱線電話

      15588886921

      400熱線

      400-0886921

      上班時間

      周一到周五

      郵箱地址

      2466458158@qq.com

      二維碼
      主站蜘蛛池模板: 2021最新国产精品网站| 欧美成人视频在线| 国产一级a爱片在线观看视频| 凤城市| 亚洲最大日夜无码中文字幕| 日韩欧美中文字幕在线三区| 成人福利在线免费观看| 久久五月精品中文字幕| 91爽看水蜜桃在线观看| 福利成人午夜国产一区| 男人的天堂噜噜噜久久久| 免费国产裸体美女视频全黄| 国产十区| 97人摸人人澡人人人超一碰| 免费无码AV污污污在线观看| 日本东京热高清色综合| 狠狠做五月深爱婷婷伊人| 日韩人妻少妇中文字幕| 精品三级国产在线看| 亚洲国产美女精品久久久久∴| 日本高清在线观看WWW色| 亚洲第一成年免费网站| 亚洲欧美日韩精品香蕉| 亚洲日韩性欧美中文字幕| 先锋影音人妻啪啪VA资源网站| 噜噜噜色噜噜噜久久| 成在线人免费视频一区二区三区| 亚洲成AV人国产毛片| 日韩乱码人妻无码中文字幕视频| 精品久久国产综合婷婷五月| ts人妖暴力调教直男在线| 亲子乱子伦xxxx视频| 色播亚洲精品网站亚洲第一| 国产精品久久毛片高清| 航空| 亚洲不卡1卡2卡三卡2021麻豆| 日韩在线看片免费观看软件| 国产裸体AV久无码无遮挡| 无码免费毛片手机在线无卡顿| 在线观看国产一区亚洲bd| 日本理论片一区二区三区|