<sup id="eeeee"><code id="eeeee"></code></sup>
<nav id="eeeee"><sup id="eeeee"></sup></nav>
  • <nav id="eeeee"><code id="eeeee"></code></nav>
    • <nav id="eeeee"><code id="eeeee"></code></nav>
      <tfoot id="eeeee"><noscript id="eeeee"></noscript></tfoot>
    • 国产精品亚洲欧美云霸高清,夜色福利导航,自拍亚洲综合在线精品,亚洲全网成人资源在线观看,99久久九九视频免费,日本五十路熟女在线视频,久草福利资源站,久久亚洲AV无码一区二区综合

      您好,歡迎來到山東合運電氣有限公司網站!

      關于合運 | 聯系我們 | 用戶須知 | sitemap

      400-088-6921155-8888-6921

      山東合運電氣有限公司

      手機:15588886921(同微信)

      官網:www.lncmee.com

      郵箱:2466458158@qq.com

      技術指導

      首頁 > 技術指導

      機房UPS電源工作模式與運營成本分析

      時間:2022-03-13 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司

      通常機房的負載都是分步增長的,初期機房很空、負載很輕,這時所有的UPS電源都開動起來本身就是一個很大的能源浪費;另外就UPS電源的效率曲線而言,其效率與負載率成正比變化關系,負載率越低效率也越低。

      UPS電源逐臺投入,后面就需要根據負載變化,在線擴容并機。在正常工作中,并機系統中多臺UPS電源分別承當負載電流,其可靠性比承當所有負載電流的單機系統高。

      機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖1)

      下面就不同負荷情況與UPS電源工作模式選擇,來分析下與運營成本的關系

      (1)機房部署初期,設備上線數量少,UPS電源負荷率低,因此UPS電源逆變器效率處于較低水平。在這種情況下,如何提高UPS電源負荷率成為重要問題。初期按照UPS電源 40%負荷率確定運行數量,隨著業務發展需求,IT設備負荷增加,UPS電源逐臺投入運行。

      比如初期每個模塊機房部署100臺機柜,每臺機柜用電量為3KW。根據一般工商業電價計算每年度UPS電源電費成本,見下表:

      機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖2)

      IT設備初期低負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為705.88KW,每年運營電費為494.68萬元。

      如果初期部署,UPS電源容量按照2N方式配置,負荷計算如下表:

      序號UPS設備名稱IT設備有功功率KWUPS設備選型UPS設備負荷率
      11#機房UPS3002X400KVA41.67%
      22#機房UPS3002X400KVA41.67%

      則相應的UPS電源電費成本計算,如下表:

      機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖3)

      IT設備初期低負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為666.67KW,每年運營電費為467.20萬元。與4臺UPS電源并機模式比較,每年節約電費為494.68-467.20=27.48萬元。

      (2)機房IT設備滿負荷情況,比如每個模塊機房部署滿了200臺機柜,每臺機柜用電量為3KW。根據一般工商業電價計算每年度UPS電源電費成本,見下表:

      機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖4)

      IT設備滿負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為1333.33KW,每年運營電費為934.40萬元。

      當機房部署滿負荷正常運行時,為保證2N配置,兩組4臺UPS電源并機系統全部投入運行。這種情況下采用UPS電源熱待機休眠模式,既可以提高UPS電源負荷率,UPS電源全部在線又可以保證系統運行的安全性。IT設備滿負荷時,每組UPS電源運行2臺,另外2臺處于休眠狀態,負荷計算及電費成本計算見下表:

      序號UPS設備名稱IT設備有功功率KWUPS設備選型UPS設備負荷率
      11#機房UPS6002X400KVA83.34%
      22#機房UPS6002X400KVA83.34%

      則相應的UPS電源電費成本計算,如下表:

      機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖5)

      IT設備滿負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為1276.60KW,每年運營電費為894.64萬元。與傳統4臺UPS電源并機全部在線工作模式比較,每年節約電費為934.40-894.64=39.76萬元。

      由此可見,低負載情況下UPS電源設備的效率將會產生能源損耗,因此需要依據實際負荷水平進行優化工作模式。UPS電源系統的負荷水平盡量隨時保持在較高的水平,以達到提升UPS電源系統的運行效率并降低損耗的目的。

      關于機房UPS電源工作模式與運營成本分析,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多機房UPS電源,機房電源工作模式,機房UPS運營成本分析相關知識。

      本文標簽:UPS電源UPS

      相關新聞

      首頁 產品 手機 頂部
      在線客服
      聯系方式

      熱線電話

      15588886921

      400熱線

      400-0886921

      上班時間

      周一到周五

      郵箱地址

      2466458158@qq.com

      二維碼
      主站蜘蛛池模板: 久久国产精品三级av| 亚洲国产精品午夜电影| 国产123区在线视频观看| 四虎永久免费地址入口| 新晃| 五月天乱伦小说| 欧美性黑人极品hd| 久久亚洲成人精品性色| 91精品国产午夜福利| V一区无码内射国产| 亚洲精品成人中文网| 热热av| 国产91视频免费观看| 欧美 日韩 亚洲 精品二区| 99中文字幕亚洲一区二区| 自拍自产精品免费在线| 亚洲欧美自拍偷一区二区| 石河子市| 男女猛烈无遮挡午夜视频| 亚洲精品动漫免费二区| 色多多福利视频app官网| 国产自产在线视频一区第二页| 福利视频一区二区在线| 人人爽人人爽人人片a免费| 人人狠狠综合久久亚洲88| 都市激情第一页| 亚洲欧洲日产国码无码av野外| 免费观看性欧美一级| 一区二区日韩激情视频| 在线视频精品一区二区三区 | 亚洲精品人成网在线播放影院| 国产亚洲日韩欧美| 免费在线观看av天堂| 国产成人一区二区三区视频免费| 福利导航视频| 台江县| 欧美大胆A级视频免费| 91啪啪视频| 欧美亚洲另类一区二区三区| 女人ZOZOZO人禽| 国产精品被窝福利一区|